请问暗埋墙中的线管有水,电线已经穿进去了,现在该怎么办?

只看楼主收藏回复

如题。开发商暗埋在墙里的电线管有水,水电师傅也没处理,直接把新电线穿进去了,线头从另一个线盒里拉出来都还有水,现在电线已经穿好了,请问:
1.对电线会有影响吗?线头拉出来有水的部分以后通电会不会出问题?现在有补救的办法吗?
2.暗埋线管里的水该怎么办?会自然干透吗?还有没有其他办法处理线管中的水?


IP属地:四川1楼2024-04-09 00:22回复
    问题不大


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2024-04-09 02:06
    回复
      线不破皮的话,理论上无碍。


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2024-04-09 15:57
      回复
        谢谢各位,现在请了土建方的施工人员来看,只能打表测测电阻了,他们也没其他办法。


        IP属地:四川4楼2024-04-11 08:52
        回复
          用气泵吹。有的四五年都没蒸发干净,导致塑料电线绝缘降低,漏电。


          IP属地:河北来自Android客户端5楼2024-04-11 09:18
          收起回复
            用高压风吹出来


            IP属地:山东6楼2024-04-11 09:28
            回复
              高压空气,从一头吹。吹一会就OK了


              IP属地:河南来自Android客户端7楼2024-04-11 09:46
              回复
                房子🏠不能要了 换房子


                IP属地:山东来自iPhone客户端8楼2024-04-11 11:12
                回复
                  这个简单,用橡胶尖嘴鼓风机,堵住线管的一头直接吹。


                  IP属地:江西来自Android客户端9楼2024-04-11 11:39
                  收起回复
                    放干燥剂试试


                    IP属地:江苏来自Android客户端10楼2024-04-11 12:49
                    收起回复
                      弄一团步把水弄出来 吹干


                      IP属地:浙江来自Android客户端11楼2024-04-11 13:00
                      收起回复
                        测下绝缘,符合标准就能用。


                        IP属地:河南来自Android客户端12楼2024-04-11 13:23
                        收起回复
                          没事儿,工厂里电缆沟里常年水泡着电缆还能散点热,你如果不放心就用压缩空气吹一下


                          IP属地:河北来自Android客户端13楼2024-04-11 14:07
                          收起回复
                            木工师傅有空压机,拉过来对着线管吹一段时间就行了


                            IP属地:浙江来自Android客户端14楼2024-04-11 15:35
                            回复
                              处理不好就是质量问题,退货。不能当时绝缘够了就行,以后线路老化了,水里的和干的是两码事。


                              IP属地:重庆来自Android客户端15楼2024-04-11 16:02
                              回复