请问下,2匹柜机需要多大的漏保
只看楼主
收藏
回复
n532000
爱好者
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
谢谢
送TA礼物
IP属地:山东
来自
Android客户端
1楼
2024-04-09 00:01
回复
向北方
小吧主
16
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
25A的
IP属地:广东
来自
Android客户端
2楼
2024-04-09 06:45
回复(3)
收起回复
爱在秋日
电工叫兽
14
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
25吧,没问题
IP属地:河南
来自
Android客户端
3楼
2024-04-09 07:49
回复(1)
收起回复
tangguifan1225
高级技师
13
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
主要是看你的空调用电总功率是多大,以下图空调为例:
2P机最大功率是 制热功率,即 制热1580W+电辅1500W=3080W,
电流是:3080W÷220V=14A,漏保选择可按最大电流的1.25倍选择即可,即14×1.25=17.5A,选择标准系列20A的漏保就足够了。
IP属地:广西
4楼
2024-04-10 17:06
回复(1)
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
WBG惨负UP
1970490
2
游戏数值膨胀到这种地步了吗
1422508
3
光叔空降黑神话吧
1412516
4
评价一下高考英语
1380375
5
贴吧也有自己的100份黑神话
1236248
6
海贼王1117话超前情报预告
1043675
7
集体跳水?吧友热议端午档票房
959784
8
崩铁 卫星角色信息
788992
9
NIP不敌AL
607750
10
上海大师赛TH零封G2
516516
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示