电工吧 关注:538,371贴子:8,061,974
  • 8回复贴,共1

用电电流超过空气开关额定电流多久会切断电源?

只看楼主收藏回复

卫生间比较大,原来2200w的浴霸带不动,所以又增加了一台2400w的浴霸,两台浴霸总计功率4600w,开了半个小时,本来以为卫生间的16A的空气开关会跳了,结果半个小时也没跳,是不是说明空气开关有问题?


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2023-10-04 12:34回复
    什么品牌空开


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2023-10-04 16:02
    收起回复
      要实测浴霸共多大电流,不要只看参数


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2023-10-10 17:32
      回复
        空气开关过载跳闸原理是当弹簧片遇大电流受热后跳闸,那么这就有1个很大虚数,按照理论4600w负载达到21A左右,16A/C型空开过载跳闸曲线,按照c型空开热脱扣倍率观察,当电流为1倍额定电流时属于负载100%,可持续的期间为超过3小时可能不跳闸,当负载电流达到2倍额定时1~2分钟内必须跳闸,当负载1.5倍~1.8额定电流时,10分钟30分钟以内必须跳闸,但实际上受制空开质量环境温度影响,现实与理论相差甚远,或者就是楼上说的,你这4600w根本没有达到,电压也许不够,负载电流根本没有21A,


        IP属地:河北来自手机贴吧4楼2023-10-10 23:49
        回复
          你摸摸空开表面热不热


          IP属地:北京来自Android客户端6楼2023-10-11 22:53
          回复
            参考空开脱扣曲线及负载实际工况。


            IP属地:湖南来自Android客户端7楼2023-10-12 11:17
            回复
              一个小时估计会跳


              IP属地:河南来自Android客户端8楼2023-10-12 22:12
              回复
                查一下相关品牌开关的脱口曲线,多少倍电流长延时脱口都有规定的时间


                IP属地:广西来自Android客户端9楼2023-10-12 23:03
                回复