下图四个角橙色为防雷接地准备用三米长50*50*5mm的热镀锌角钢打入负一米,四周用40*40*4mm(绿色)的热镀锌扁钢搭接,再与四角柱子钢筋焊接。工作接地同样用50*50*5角钢(橙色点标示,数字代表长度),同时用扁钢(绿色线)搭接,独立跨过基础梁上面不与基础梁连接,四方形的是电梯与配电室接地,三角形的到时候与其他各楼层连接接地同时也与配电室接地联通。不知道这样可不可行,请各位大咖不吝赐教,先谢谢了!



IP属地:广东来自Android客户端1楼2023-06-21 16:15回复
    这样描述不知道是否说清楚


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2023-06-21 16:16
    回复
      配电室接地也与各层接地联通


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2023-06-21 16:23
      回复
        防雷接地与工作接地互不相连,各自独立


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2023-06-21 16:27
        收起回复
          防雷估计没问题吧,防雷10欧姆


          IP属地:江苏来自Android客户端5楼2023-06-21 17:24
          收起回复
            接地跟避雷本来就是一起的。。。


            IP属地:云南来自Android客户端6楼2023-06-21 17:52
            收起回复
              要和基础钢筋焊接在一起的。


              IP属地:河南来自Android客户端7楼2023-06-21 17:53
              收起回复
                配电室在哪?在楼里哦?
                不在楼里,如果配电室有变压器别和他相连


                IP属地:河南来自Android客户端8楼2023-06-21 17:54
                收起回复
                  你说的工作接地要和你说的防雷接地连接的。


                  IP属地:河南来自Android客户端9楼2023-06-22 09:31
                  收起回复
                    什么四边形的 三角形的 都要扁铁焊一起和外围扁铁也焊一起。
                    这么小的楼,当然要全楼等电位了


                    IP属地:河南来自Android客户端10楼2023-06-22 09:33