首先是自己脑抽想拆灯罩清洗然后可能当时最初安装的时候师傅卡的很紧,所以我在转动螺帽的过程中连带着灯帽一块转动了,而且当时忘了关电源,所以在拧下来的瞬间把两根灯线也一块从灯帽上拧下来了,结果就是火花带闪电,然后家里的照明开关跳闸了,之后我把两根线用绝缘胶带缠起来,把开关推上去了。过了两三天突然家里跳闸,请了师傅也没查出来啥,把开关推上去用了几天突然又跳闸了,这次是总开关跳闸。想推上去还有火花,然后我把照明开关单独关了把总开关推上去了。后来想起来当时拧的时候另一个可能也被我拧动了,只是没拧断,然后我拆下来看了看里面有几根铜丝外露的情况,不清楚是最初安装的时候导致的还是我拧呲的,发图给大家看看,大家帮我判断下家里跳闸是否和这几根铜丝外露有关?因为家里短路之后我除了临时用之外没有开过这个吊灯了,后来跳闸的时候我开的是别的房间的灯,是不是开别的房间的灯这个灯不开也会带电呢?谢谢,如果不是,希望大家给个意见参考下,发给师傅师傅看了图是说碰线会打火跳闸,碰上会触电。我已经断电把线剪掉然后各自包了四圈绝缘胶带了。
图1是吊灯全貌
图2是当时包的扯断的
图3是我拆开另一个之后拍的里面的灯线铜丝情况,现在这两根线也已经剪断包起来了。
谢谢。




IP属地:江苏来自Android客户端1楼2022-10-23 19:43回复
    我就想知道这一切问题的根源是不是那几根外露的铜丝,


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2022-10-23 19:55
    回复
      这是我剪下来的照片





      IP属地:江苏来自Android客户端3楼2022-10-23 19:58
      回复
        既然以前没问题,现在有问题了那多半是灯那里的问题,具体还是要用仪器检测


        IP属地:河南来自Android客户端4楼2022-10-23 20:16
        回复
          外露的铜丝看上去不是新扯出来的,估计是生产的时候就没做好,而且外露的铜丝那么短,接触不到其它金属部分,不影响使用。我估计还是扯断的那根线,可能内部断线导致虚接,不断有小的打火导致跳闸,也可能线的某个部位外皮破了,跟支架间形成漏电导致漏电保护器跳闸。
          如果开别的灯也跳闸,有可能这个灯的开关装在零线上,所以只要控制灯的空开合上,就会出现火线漏电。可以用试电笔试试这个灯关了后还有没有电。


          IP属地:广东5楼2022-10-23 20:27