电工吧 关注:538,374贴子:8,063,024

如图今天看见一个漏电保护器,这个能推上闸?

只看楼主收藏回复



IP属地:安徽来自iPhone客户端1楼2021-05-19 13:31回复
    正常情况推不上


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2021-05-19 13:38
    收起回复
      可以推上,但漏电不会跳闸


      IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-05-19 15:38
      收起回复
        这么接漏电模块没有工作电源,仅相当于空开用,漏电并不跳闸,但是过流会跳闸。


        IP属地:河北6楼2021-05-19 17:01
        收起回复
          没用电可以推上去,一用电就会跳闸


          IP属地:印尼来自iPhone客户端7楼2021-05-19 18:25
          收起回复
            电子式漏保就这样,没电源不工作的。


            IP属地:浙江来自iPhone客户端8楼2021-05-19 19:06
            收起回复
              没零线线圈不动作


              来自Android客户端9楼2021-05-19 19:20
              回复
                坏了吧,按下试验按钮看会跳不。


                来自Android客户端11楼2021-05-19 19:54
                回复
                  这么多人都认为没零线就不起漏保的作用,我觉得是坏了。漏保两根线都过检测,零线火线电流相等,没反应,现在明显只有火线有电流,没动作。那就是坏了。


                  来自Android客户端12楼2021-05-19 20:06
                  收起回复


                    来自Android客户端13楼2021-05-19 20:53
                    收起回复
                      不能推上去,没形成回路


                      IP属地:重庆来自iPhone客户端14楼2021-05-19 21:37
                      收起回复
                        如果输入端零火都有接,输出只接火线,那这根火线只要有负载工作肯定会跳闸,但是输入只有火线我估计不会跳!


                        IP属地:广东来自iPhone客户端15楼2021-05-19 23:40
                        回复
                          如果漏保是正常的,能合闸,但不能带负荷,一用电就跳开。


                          来自Android客户端16楼2021-05-20 00:23
                          收起回复