求各位大神能否告知小弟,这东西怎么接线?380V 50KW的

只看楼主收藏回复

求各位大神能否告知小弟,这东西怎么接线?380V 50KW的。另需要多大线缆?


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2020-05-09 07:29回复
    自顶一下


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2020-05-09 07:32
    回复
      需要可控硅无极调温吗?


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2020-05-09 08:15
      收起回复
        你这个是220接法,铜片拿掉重新接


        IP属地:江苏4楼2020-05-09 08:25
        回复
          外圈每4个端子一组联铜排的是1相,三组就是3相。中间12个端子连在一起的星点,可不接线,也可按零线。50Kw的电流达75A,配16mm²或以上(YJV电缆),25mm²或以上(BV电线穿管)。仅供参考。


          来自Android客户端5楼2020-05-09 10:10
          收起回复
            功率因数0.7 电流108A 配3×35+1×16铜芯电力电缆 150A可控硅 160A塑壳式断路器 160A半导体专用快速熔断器 150/5 0.5的电流互感器和多功能电表


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2020-05-09 11:09
            收起回复
              楼主:这是加热设备吗?


              IP属地:辽宁7楼2020-05-09 11:31
              收起回复
                做成了么?能到90么


                IP属地:河北来自Android客户端8楼2020-05-09 13:00
                收起回复
                  尾巴封住了,这是一个220v的加热东西? 接三相电的


                  IP属地:河北9楼2020-05-09 19:37