求解,我们机器一开总闸就跳。

只看楼主收藏回复

如图所示,我们机器是第三个空开,进线是接在总闸的上方,但我们机器一开,总闸会跳闸,第三个反而不跳,这是什么原因?有什么解决办法?大神们支支招。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2019-10-29 13:25回复
    求大神帮帮忙啊


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2019-10-29 13:29
    回复
      是漏电跳还是过流跳啊??


      来自Android客户端3楼2019-10-29 13:31
      收起回复
        你应该接在总闸下面,你这样调级当然会跳闸


        IP属地:浙江来自iPhone客户端5楼2019-10-29 13:47
        收起回复
          第三个有零线吗,零线是不是接在总闸下面了?


          IP属地:江苏来自iPhone客户端6楼2019-10-29 13:50
          收起回复
            那就要跳了


            IP属地:江苏来自iPhone客户端7楼2019-10-29 13:51
            回复
              要不过都不过


              IP属地:江苏来自iPhone客户端8楼2019-10-29 13:52
              回复
                总开关是4901漏电开关,下面三个是nm10空开。你机器漏电了下面三个没漏电保护上面的总开关有,上面的肯定跳啊


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2019-10-29 14:18
                回复
                  你火线都从上端拉了,零线为什么还要过总闸,把零线一起拉出来啊


                  来自Android客户端10楼2019-10-29 14:23
                  回复
                    铜牌啊老铁,国标柜进线铜牌


                    IP属地:湖北来自Android客户端11楼2019-10-29 15:16
                    回复
                      这安装的人也是“大神”,新的空开线从总闸上方拉出来,等于这两个空开并联,谁也不影响谁,但是接的人又把零线经过总闸后再接到新的空开出线端,神操作,我这个外行人都想喷。


                      IP属地:广东12楼2019-10-29 15:24
                      回复
                        能用才有鬼 把红线改接到总闸底下吧


                        IP属地:广东来自Android客户端13楼2019-10-29 16:11
                        回复
                          把标有“新”字的出线的设备的零线也接到总开关前就行了。不过,设备不经过总开关是不对的。


                          IP属地:广东来自Android客户端14楼2019-10-29 16:45
                          回复
                            3号空开上的棕,蓝那组线, 蓝色的是否是接零线?图上看不清, 至于新空开的设备如用不到零线, 电源取总开关前与后都无关重要


                            IP属地:广西15楼2019-10-29 18:58
                            回复
                              看你这样接线真是乱,还是找个专业的吧!你这样的话可能损失会比请电工的工资要大的多


                              来自Android客户端16楼2019-10-29 21:44
                              回复