小小白在线卑微请假大神,搞了三天了就是通讯不上变频器,求各位
只看楼主
收藏
回复
艺潇之酒今朝醉
初步入手
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
小小白在线卑微请假大神,搞了三天了就是通讯不上变频器,求各位大神指教
变频器的站号设置的02
波特率9600
偶校验
停止位1
变频器寄存地址1000h
正转命令地址定义0001
rs485的接口,正接正负接负,就离了30厘米左右
plc用的台达EH2 16点的变频器是嘉信300
求求路过的神仙了第二次发了,救救孩子吧
小飞侠55106
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这种问题想调试的话,先什么程序都不要写,只读一个变频器的回应,在线监控有没有收到变频器的回应,如果收到了,后续就都好解决,如果收不到就想办法找出问题在哪里,由此再扩展更复杂的程序
懒得说话的羊
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
第一先确定通信参数写入跟变频器设定一样,第二就是crc效验了,有可能是十六位,你的转换成8位字节,然后还有看写入高低字节哪个在前~上周我刚测试三菱控制其他变频器
五个柠檬
独立完成
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
复杂。楼主能教教我fx1n怎么和其他设备modbus通讯呢?我研究懂了说不定就可以解决你的问题了
爱笑的眼睛ms
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
变频器地址用的16进表示,首先你得确认变频器modbus功能码3还是4,还是别的,功能码对应40001还是10001,若变频频率功能码3,地址0011,把0011转成10进制,再加上40001。其他类似。
火13913583503
知道一点
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我也是小白,CRC校验指令是不是写错了?K6要写在D300后面吧?不知道说的对不对
小时口味地方
似懂非懂
6
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你用串口软件把校验码弄出来!
吓吓侬
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你搞好了吗?我也是嘉信变频器,现在不管往h1000地址里传送什么值,都是正转启动,不知道是哪里的问题