前言
地埋管地源热泵系统也称地耦合系统或土壤源地源热泵系统,GB50366-2005(地源热泵系统工程技术规范)定义为地埋管地源热泵系统。 该系统的工作原理:系统采用闭式方式,通过中间介质(通常为水或者是加入防冻剂的水)作为热载体,使中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,进行空调系统与外界土壤之恒定冷热交换。室内部分以一台或多台整体直接送风、冷媒水加风机盘管等多种形式通过水系统形成水网环路。
由于合理利用了清洁可再生能源,符合人类利用能源的产业策略,并有效提供高效、稳定的能源利用,尤其是在采暖模式优势更为明显。该形式在北美及欧洲被普遍采用,并受当地政府积极推广支持。尤其对于高档别墅中的空调选择,该空调形式有着无可比拟的优势。
随着我国国民经济飞速发展,国内别墅市场也迅速扩大,这为地埋管地源热泵系统的发展提供了很好的机遇。本文结合笔者参与的一个工程实例,探讨此类工程中常见问题,并总结采用该技术在设计施工中的一些实际经验。
一、工程概况
本工程为私人别墅,地点位于北京市大兴区某小区,其建筑面积为430㎡,地下一层地上两层;该别墅主要功能为客厅、卧室、厨房、视听间、卫生间、书房、健身房、阳光房等多种功能,该工程采用地源热泵系统满足各房间夏季制冷、冬季供暖的需求。
图1 别墅外景

二、 方案选定
由于本工程地处大兴,远离市政热力,因此业主要求空调系统须冷暖两用,且不破坏庭院景致和不影响室内装修。
笔者通过对设备初投资及运行费用的分析并结合业主的要求、别墅的舒适度等综合因素,选定采用地埋管地源热泵空调系统为该别墅夏季制冷冬季供暖。又因该别墅有多种功能,所以室内送风采用卧式暗装风机盘管加暖气片;为避免因气体流动影响室内空气质量,厨房、卫生间用暖气片供暖。别墅建筑总设计热负荷26.4KW,总设计冷负荷22KW;地埋管竖孔6个,每孔直径为150 mm,深100 m,孔间距5 m,地埋管采用双U高密度聚乙烯(PE)管,竖孔管DN32,水平管DN40。
表1 主要机房设备

三、 施工中应注意的问题
1 .钻孔
1)施工前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,每个竖孔开钻前都应人工开挖探坑,探坑直径不小于300 mm,深度不小于1.2 m
2)钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔
3)本工程地处大兴,砂层较多,为防止竖孔塌陷和渗水,钻孔进行中适时向钻孔内注入黏土,以提高成孔质量和缩短成孔时间
图2 地埋管成孔图

2. 竖直下管
1)下管前必须对所有管材进行试压,不小于0.6MPa,稳压15分钟,压力不降,不渗不漏,认为合格
2)下管后回填前应及时对PE管试压,合格后方可进行下一个孔的开钻;(因笔者疏忽,在钻第三个孔时才对前两个下孔的管进行试压,结果有一个不合格,管子无法拔出,浪费了一个竖孔,只好再增钻一个竖孔)
3)为防止孔内泥沙沉积,减少孔的有效深度,钻孔完毕后,应及时下管,并采取防止PE管上浮的固定措施
4)试压合格后,及时密封U形管的四个开口端部,U形管以每组对分别绑好,方便以后管道联接
3.水平铺管、管道联接
1)水平地埋管可不设坡度,最上层埋管顶部应在冻土层以下0.4m,且距地面不小于0.8m,供回水环路集管的间距不小于0.6m
2)管道联接目前常采用专用设备进行电熔焊接和热熔焊接。电熔焊接有专用仪器控制时间,焊接工艺好,但电熔焊接件价格较高;热熔焊接时尤为注意,掌握好时间,避免焊接后缩孔,甚至堵塞管道
4.回填
1)竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物(本工程采用此种方法),确保钻孔灌浆密实,无空腔。否则会降低传热效果,影响工程质量
2)水平联接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空
3)外线管道与机房设备的连接,外线管道进入机房时应设穿墙套管且套管伸出外墙壁不小于50 mm,套管与外墙、套管与外线管道间均应做好防水,然后进行外线回填
5.机房与末端
1)机房设在地下室,不占用有效空间;热泵机组采用永源热泵公司专门针对地埋管系统设计的地源热泵机组,机组整体紧凑,机房面积小,整个机房面积不到5㎡;
2)末端采用风机盘管送风,局部功能房间采用散热器;
3)施工注意事项:别墅项目施工面对的多是业主个人,随着装修的进行,业主难免会有新的想法,所以末端施工中不能只凭图纸单干,要配合装修,并做到及时与业主沟通。

四、小结
地埋管地源热泵系统正在我国得到推广应用,本文对其发展和施工中的一些问题进行了探讨:
1) 地埋管地源热泵系统一机两用,同时解决建筑物的供冷、采暖。对远离市政热力,又对环境和舒适度要求很高的别墅来说,地源热泵系统无疑是最好的选择;
2) 地埋管地源热泵系统外线埋于地下;机房置于地下室,占地面积小;系统完工后别墅外墙和庭院无任何附属物,整体大方、整洁;
3) 地埋管地源热泵系统为成套系统,施工中任一环节的疏忽都会影响整套系统的运行和节能效果,因此施工过程中结合现场情况严格按照规范要求施工;
4)地埋管地源热泵系统充分利用可再生的浅层地能,具有显著的节能环保优势,必将在未来的建筑——尤其在别墅供暖中得到更广泛地应用。


IP属地:北京1楼2018-06-17 11:22回复
    2015年应业主要求,让我们去看了看,运行了十年,除了管道有点锈、机组控制现在看来有点落伍,但系统无任何问题,运行效果非常好。我跟业主说再运行二十年也没有任何问题。
    现在北京市政采暖比较发达,天燃气管道也比以前要先进很多,很多以前没有市政供热、天燃气的小区,现在都有了,那么做地源热泵还值不值得呢?
    我想说的,如果地质条件允许还是非常值得的!
    理由:
    那我们就从别墅最典型的户型面积三百多平米来说吧
    从造价上来看,如果采用常规中央空调加采暖一般是这种模式
    VRV+燃气锅炉
    一套300多平米的别墅如果采用VRV制冷,算15个室内机,用像样点的品牌VRV造价最少也得15万左右。
    锅炉像样点的品牌造价是3万左右,15个房间用暖气片加安装最少也得3.5万左右(因为别墅不像住宅高楼那样有采暖管道预留,需安装主管道)
    但用暖气片比较难看,一般会采用地板采暖。300多平米地暖如果采用带温控的分集水器,管道品牌用好一点的,最少也得6万左右。
    VRV+燃气锅炉+暖气片造价21.5万左右
    VRV+燃气锅炉+地板采暖造价在24万左右
    在北京别墅如果采用燃气是买不到民用价格的,只能是商用天燃气,最低价格是3.8元立方,这还不是气慌的价格。
    用燃气锅炉采暖最大的风险不是价格高,而是碰到2017年长沙那样的天然气限购。详细的我就不说了。
    我们以前燃气锅炉采暖做过测算三四百平米的别墅一年燃气采暖费用在两万左右,制冷在三仟左右吧。
    VRV+燃气锅炉一年采暖制冷费用是2.3万左右,这个前提是不在天然气限量,不气慌的价格。2017年北京做锅炉合同能源管理的同行告诉我,他们很多是赔钱了,因为商用气最高价是到了11.5元立方。天燃气不是可再生能源,来源单一,价格会受环境的波动。
    地源热泵方案
    地源热泵类型分为:
    土壤源热泵
    河水源热泵
    湖水源热泵
    井水源热泵
    海水源热泵
    污水源热泵
    地热源热泵
    因据别墅的特性一般采用土壤源热泵,
    我们就拿土壤源热泵来举例子
    300多平米钻八个井吧,用一台40KW的主机,15个风盘;
    造价在:
    外线+主机+风盘造价30万左右
    运行费用:
    300多平米别墅我们挂了电表做测算,电费采暖制冷一年在6000左右。
    地源热泵的优缺点
    优点:省钱,安全,用着舒服不受气慌、市政环境干扰,夏天用热回收机组还可以带免费生活热水。
    缺点是:
    1.前期方案勘察费精力(受地质环境影响,不是所有项目都适合做地源热泵)
    2.外线钻井施工泥浆不好处理
    3.地源侧漏水维修麻烦,土壤源热泵的地埋PE管可以说是土壤源热泵的阿喀琉斯之踵,漏水维修极其麻烦。依据我们做地源热泵十多年的经验,对地源侧漏水做过系统性的剖析,发现地源侧漏水基本上为在施工时不按地源热泵规范、PE管材规范施工,不规范主要体现在为下管打压、PE管热容、外线管道夯实、铺沙没有严格按照规范实行。而且在材料上贪便宜,买一些劣质的PE管材;这些为地源侧漏水的根本性原因。如果按归规范施工完全是可以避免地源侧漏水。
    VRV+燃气锅炉+地板采暖优缺点
    好处是:管理方便,操作方便,系统运行稳定,地板采暖用着舒服
    缺点是:运行费用高,地板采暖漏水维修也很麻烦
    或许很多同行会问我,地源热泵为啥优点写上安全俩个字,因为北京2012年一个别墅用燃气采暖中毒出过事情,很悲惨的一个事故,详细的我不想写了,你们可以去网上搜索。
    以上所有的只是我本人地源热泵从业十多年的经验感受,仅代表个人观点,欢迎各位同行指教。


    IP属地:北京3楼2018-06-25 14:20
    回复
      不错,分析得很全面


      来自Android客户端5楼2018-07-01 09:09
      回复
        钻多少井,多深怎么算的


        6楼2018-12-27 11:29
        回复
          分析很到位,值得收藏分享


          7楼2018-12-28 11:16
          回复
            专业地源热泵公司https://www.bjhvac.com/


            IP属地:北京8楼2023-01-12 17:58
            回复
              地源热泵我觉得好是好但是这个价格炒的也太高了吧,技术含量其实并不是很高吧


              IP属地:江苏来自iPhone客户端9楼2023-01-13 14:27
              收起回复