时间继电器为什么在km2.2不吸合的情况下会直接启动


IP属地:安徽来自Android客户端1楼2017-09-25 16:38回复
    图太模糊老衲看不清


    IP属地:浙江2楼2017-09-25 16:49
    收起回复


      IP属地:安徽来自Android客户端3楼2017-09-25 16:51
      回复
        还是看不清


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2017-09-25 17:22
        收起回复


          IP属地:安徽来自Android客户端5楼2017-09-25 17:27
          回复
            km2.2坏了呗


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2017-09-25 17:36
            收起回复
              你指的是s2.22 闭合以后km2.2未启动,而kt2.2动作了?


              IP属地:山东来自Android客户端7楼2017-09-25 17:51
              收起回复
                s2.22不闭合 时间继电器直接启动


                IP属地:安徽来自Android客户端8楼2017-09-25 17:53
                收起回复
                  km2.2的常开触点动作了吗?看看km2.2的常开触点接的对吗?是不是把常开接到常闭上了


                  IP属地:黑龙江来自Android客户端9楼2017-09-25 18:18
                  收起回复
                    问题应该是因为你接触器和时间继电器线圈伏数不同引起的!比如接触器380V而时间继电器是220V就会引发这样的情况!


                    IP属地:四川来自iPhone客户端11楼2017-09-25 19:24
                    收起回复
                      会不会是kt2.2线圈从开关s2.22上段引的线


                      来自Android客户端12楼2017-09-25 21:41
                      收起回复
                        把时间继电器线圈一端接N,另一端别用3号线,直接从1号线引到KM2.2的另外一副常开触点。完美解决,不用谢。


                        IP属地:河南来自WindowsPhone客户端13楼2017-09-25 23:10
                        收起回复
                          星三角转换,这个图纸有问题,控制星和控制三角的接触器没互锁,建议再找个对的图


                          IP属地:湖北14楼2017-09-27 13:07
                          收起回复