不明不白差点被电死

只看楼主收藏回复

事情很简单,给单p漏电开关下面接零时照明线。关了开关,我先接零线,因为是零线所以没怎么在意,结果触到了螺丝刀上了,半条手臂瞬间就打麻了,意识里感紧脚蹬地后退甩开了,我才想起上头电源被拆了,接了插头零火可能反了(以前是按颜色接在空开下的)。然后直接在空开上头调了零活,心想这下没问题了,先接了零桩头,因为线太多,接火线的时候用手想把线头往紧拧一下再接,结果手刚碰到线头又被电了,虽然这次感觉没有上次那么厉害。这我就很纳闷了,火线还没接呢,哪特么来的电呢?回去拿表测了一下接地,瞬间惊出一身冷汗


来自Android客户端1楼2017-08-02 14:22回复



    来自Android客户端2楼2017-08-02 14:24
    收起回复
      断电后验电,做好安全措施


      来自Android客户端3楼2017-08-02 14:27
      收起回复
        你都不用电笔?


        来自Android客户端4楼2017-08-02 14:30
        回复
          这就是单匹漏保的缺点。


          来自Android客户端5楼2017-08-02 14:30
          回复
            插到沙子里就能测接地吗?


            来自Android客户端6楼2017-08-02 14:31
            收起回复
              看着这俩数值,虽然被电的原因明白了,但是为啥会是这样,我却懵逼了。这小工地线我都知道啊,从电线杆到电表,两个院子就下来一根火线啊,哪特么来的380?我开始一点一点搜寻,托了根100米的插板线,从这个"漏电"点开始逐步阔大搜索范围,结果发现这俩院子至少5000平米范围内都是这样,电压没有一点衰减,原来我特么快一个月了一直在火线上干活睡觉啊


              来自Android客户端7楼2017-08-02 14:37
              回复
                忘说了,上面两图我都是一个表针插地,一个表针分别对零火线测的。因为被电的不正常,所以我才测了地


                来自Android客户端8楼2017-08-02 14:41
                回复
                  有没有大神能解释一下这个现象,我应该去报告电力局吗?


                  来自Android客户端9楼2017-08-02 14:42
                  回复
                    楼主要去上班了,晚上回来看帖


                    来自Android客户端10楼2017-08-02 14:45
                    回复
                      这很简单,380线电压220相电压,这样看的话你接地的那个地方也有电


                      IP属地:山西来自iPhone客户端11楼2017-08-02 17:50
                      收起回复
                        以后接线要踩在绝缘材料上


                        IP属地:山西来自iPhone客户端12楼2017-08-02 17:51
                        回复
                          开关要挂墙上


                          IP属地:广东来自Android客户端13楼2017-08-02 18:00