电工吧 关注:538,355贴子:8,061,047

修了一台变频器,把经验与大家分享一下

只看楼主收藏回复

昨晚修了一台台安N2的,4KW的变频器,拆回来修的原因是上电无显示。先上图吧。


1楼2014-11-21 19:25回复
    损坏的原因未知,就是停机了几天没开,停机的原因是因为游管破了漏油,等油管换好了,它又坏了。


    2楼2014-11-21 19:33
    回复


      来自手机贴吧3楼2014-11-21 19:59
      回复
        是不是付电源启动电阻开路了?


        来自Android客户端4楼2014-11-21 20:11
        收起回复
          说说修理过程


          IP属地:黑龙江来自手机贴吧5楼2014-11-21 20:12
          收起回复
            这张是拆开后的照片,按照惯例,先怀疑强电板上的问题,看通上电,听了一下,没什么动静,说明那个大黑色的东西(也就是继电器)没有被吸合


            6楼2014-11-21 21:07
            收起回复
              按照以前的经验,首先怀疑是启动电阻断开,(启动电阻就是那个黑色的继电器旁边的那个东西)怀疑它由于变频器停机时间过长,染后修理过程中有可能频繁起动变器,导至它被烧断,这个电阻的作用就是在变频器开机前,给滤波电容充电的,当滤波电容上的电压被建立后,它就会被继电器短接,退出工作。


              7楼2014-11-21 21:13
              收起回复
                把那3844边上的一个小电解电容换掉,一般OK


                IP属地:江西来自Android客户端8楼2014-11-21 21:14
                收起回复


                  9楼2014-11-21 21:16
                  收起回复
                    楼主请继续,多谢分享.楼主好人。


                    来自iPhone客户端10楼2014-11-21 21:20
                    回复
                      我首先断电用我的46元的万用表,大概测了一下保险,IGBT 都没问题,测P和P之间时(也就是测启动电阻的通断)显示没断开的,我心想,这么容易就找到问题了?想也没想就拿上剪钳把它给剪下来了


                      11楼2014-11-21 21:22
                      收起回复
                        看见上图没有,我剪下拉再一量,91欧,唉,搞错了。原来表笔在老化的焊接点上量的跟本就没接触好,剪下来后,电阻脚上有剪刀口,表笔接触良好。没办法,幸亏是齐根剪的,搞一下,又把它焊接回去了。


                        12楼2014-11-21 21:26
                        收起回复
                          这下又得重新检测了。只好在下表笔测量前,都把关键点上先用刀片刮一下,


                          13楼2014-11-21 21:30
                          收起回复
                            这机子修过,把三个电流传感器都去掉了,牛叉


                            IP属地:江西来自Android客户端14楼2014-11-21 21:31
                            收起回复
                              好吧,重新思考,既然启动电阻是好的,那滤波电容上应该会建立电压,只好通电用表测了。(我没有示波器)经测:530V直流有,无显示说明开关电源没起振或低压回路有问题。


                              15楼2014-11-21 21:35
                              回复